Instalacja W Garażu proszę o pomoc:)

#1 Użytkownik jest niedostępny   gibi 

  • Nowicjusz
  • Pip
  • Grupa: Forumowicz
  • Postów: 2
  • Dołączył: 01-stycznia 12

Napisany 01 stycznia 2012 - 10:06

Witam
Mam dwa garaże i trafił sie stary piec żeliwny kaloryfery panelowe(płyty)były
wiec wpadło do głowy po co to ma leżeć i gnić:)
Zrobiłem układ piec plus po kaloryferze podwójnym w każdym garażu naczynie wyrównawcze w najwyżej punkcie na zasilaniu z gaśnicy około 15l:)
spadki zachowane
rury 1" a gałązki 1/2"
I jest problem:( w piecu gotuje grzejniki nie grzeją a całe ciepło idzie w naczynie wyrównawcze:(
Co jest grane jakieś propozycje mi do głowy wpadło aby naczynie wyrównawcze wpiąć na powrocie i że zacznie działać ale czy tak będzie??


Bardzo proszę o podpowiedzi
0

#2 Użytkownik jest niedostępny   Gregory 

  • Sympatyk forum
  • PipPipPipPip
  • Grupa: Forumowicz
  • Postów: 472
  • Dołączył: 18-listopada 10

Napisany 01 stycznia 2012 - 08:46

Możesz załączyć schemat jak to połęczyłeś ?
0

#3 Użytkownik jest niedostępny   konopka 

  • Bywa czasami
  • PipPip
  • Grupa: Forumowicz
  • Postów: 28
  • Dołączył: 21-października 11

Napisany 02 stycznia 2012 - 03:32

Masz pompkę czy nie? Jeśli nie to pewnie kocioł wyżej niż grzejniki.
0

#4 Użytkownik jest niedostępny   gibi 

  • Nowicjusz
  • Pip
  • Grupa: Forumowicz
  • Postów: 2
  • Dołączył: 01-stycznia 12

Napisany 02 stycznia 2012 - 09:51

No właśnie pompki nie mam ale grzejniki są wyżej jak kocioł
Rożnica poziomów pomiędzy wyjściem z grzejników a wejściem powrotu do pieca jest jakieś 50 cm
Może to jest powodem ale myślę że powinno przepchnąć
Schemat podeśle jutro ale to jest bardzo prosta instalacja prościej się nie da:)
Wyjście z pieca rura górą 1" i z niej schodzi na jeden grzejnik gałązka 1/2" i przez scian z tej 1" druga gałązka 1/2"
Powrót w tym samym stylu
Naczynie wyrównawcze było wpięte na zasilaniu nic nie dało przepięte jest na powrót jest troszkę lepiej ale trudno to nazwać grzaniem:(
0

#5 Użytkownik jest niedostępny   termastyl 

  • Sympatyk forum
  • PipPipPipPip
  • Grupa: Forumowicz
  • Postów: 205
  • Dołączył: 18-lipca 11

Napisany 09 stycznia 2012 - 06:08

Wyjście z kotła (zasilanie) też musi byc niżej niż wejście zasilania do grzejników.