Pod spodem przesyłam mój schemat.
Mam troszkę pytań.
Jak wiadomo kocioł stoi na samym dole,a wyjście jest od góry i będzie tam znajdował się zawór 4D i reszta. Tylko ja mam piwnicę użytkową i czy mogę za tą pompą dać tak rurki na dól(rys.2) do grzejnika( w sumie do 4 bo są 4 pomieszczenia).
Czy bym musiał dać jak najniżej ten zawór 4D i resztę tych zaworów i pompę i wtedy poprowadzić do grzejników. A może dać jak najniżej i te zawory dać w pozycji poziomej?? Tylko nie wiem czy zawór różnicowy daje sie poziomo.
Strona 1 z 1
Czy Takie Połączenie Będzie Dobrze Funkcjonowało
#3
Napisany 26 listopada 2013 - 12:15
Ja bym to zmienił tak jak w załączniku.
Zawór różnicowy nie może być poziomo. Grzejniki w piwnicy mogą być poniżej poziomu zaworu 4D. Powrót z z bojlera przed zaworem 4D. Jeżeli jest to bojler z wężownicą (co sugerują przyłącza) wtedy można dać odpowietrznik na zasilaniu.
Zawór różnicowy nie może być poziomo. Grzejniki w piwnicy mogą być poniżej poziomu zaworu 4D. Powrót z z bojlera przed zaworem 4D. Jeżeli jest to bojler z wężownicą (co sugerują przyłącza) wtedy można dać odpowietrznik na zasilaniu.
Załączone pliki
-
pqx1_2.jpg (80,23K)
Ilość pobrań: 9
Prześlij ten temat:
Strona 1 z 1