Witam witam Wszystkich użytkowników tego forum
Od tego sezonu ogrzewam dom ( kamienice; )Piecem Tilgner 38kW. Dom jest nieocieplony, ok 300 m2, Ogrzewanie jest tylko „ 210m2”
Posiadam taki problem iż piec spala cały podajnik przez dwa dni -około 200 kg przy obecnych mrozach -12
Dom podzielony jest na 4 mieszkania
Parter 30+ 50m2
pierwsze pietro 30+30m2
I poddasze które użytkuje 70m2 ( mur ok-40cm ,okna plastiki dach ocieplony 10cm wełny ) i
termostaty ustawione na 3 a w domu 18 stopni
Ustawienia:
Temp. Zadana : 53
Hipstereza: 1
Podawanie : 15s
Przerwa Podawania : 40s
Kotność -2
Dmuchawa 14 ( zakres od 0-20)
Ekogroszek czeski
Wczoraj na próbę kupiłem groszek Piekorz 2700kj i zobaczę na ile starczy.
Martwi mnie fakt ze piec ma duże skoki temp . z 53 spada na 47Sc i potrzebuje około 20 minut na dogrzanie do zdanej temperatury
Większość czasu piec pracuje by osiągnąć zadana temp.
Które z parametrów wpływają na rozpalanie ?
Z gory dziekuje za podpowiedzi ,sugestie
pozdrawiam Maciek
Strona 1 z 1
Piec Tilgner38 -Spalanie
#2
Napisany 05 stycznia 2016 - 09:10
Zużycie wydaje się spore. Może problemem jest mało kaloryczny opał ?
Czy jest zainstalowany sterownik pokojowy czy kocioł dąży jedynie do zadanej temperatury (53).
Może spróbuj ustawić podawanie na 7 sek, przerwa 25 sek.
Czy jest zainstalowany sterownik pokojowy czy kocioł dąży jedynie do zadanej temperatury (53).
Może spróbuj ustawić podawanie na 7 sek, przerwa 25 sek.
Prześlij ten temat:
Strona 1 z 1