Projekt Ogrzewania Podłogowego Do Oceny
#1
Napisany 13 stycznia 2012 - 10:03
buduję dom jednorodzinny 210m2 z poddaszem użytkowym i garażem wewnątrz
planuję zrobić podłogówkę we wszystkich pomieszczeniach oprócz garażu i kotłowni - gdzie chcę umieścić po jednym grzejniku i utrzymywać tam nie mniej niż 10-15 stopni
dół to 90m2 podłogówki, rozdzielacz z 7-ma obwodami od 4m2 do 34m2
góra to 97m2 podłogówki, rozdzielacz z 7-ma obwodami od 4m2 do 26m2
obwody sterowane są termostatami pokojowymi (6 na rozdzielacz) przekazującymi sygnał na siłowniki (7 na rozdzielacz) poprzez listwy pompowe (np euroster T6)
zsumowany sygnał sterujący z listew szedłby na pompę i załączanie pieca
piec kondensacyjny zasilałby układ wodą z taką temperaturą aby wchodząc na rozdzielacze nie trzeba było stosować układu mieszającego
wydaje mi się że układ jest prosty, tani, łatwy do regulacji i w razie potrzeby modyfikowalny, da mi możliwość sterowania temperaturą indywidualnie w każdym pomieszczeniu, piec załącza się tylko wtedy kiedy to potrzebne, jeżeli garaż będzie niedogrzany to zawsze mogę w nim dołożyć jakiś sterownik bezprzewodowy i dopiąć do załączania pieca a jakby i tego było mało to najwyżej dołożę mieszacz przy sprzęgle (albo zamiast) i podniosę temp na piecu
chciałbym poznać Waszą opinię na temat mojego projektu, na jakie parametry sprzęgła i pompy zwrócić uwagę ?
#2
Napisany 14 stycznia 2012 - 12:18
#3
Napisany 14 stycznia 2012 - 12:53
termastyl, o 14 stycznia 2012 - 12:18 , powiedział:
ok, pompę przełoże,
nie chcę w garażu bo koszt duży (oprócz rur wzmocniona wylewka) a potrzeba tylko żeby nie przekroczyć punktu rosy
zastanawiałem się nad pogodówką ale uważam że łatwiej sterować temperaturą na poszczególnych obiegach (pomieszczeniach) termostatem i siłownikiem niż całość załączać pogodówką i męczyć się regulacją obiegów rotametrami
#4
Napisany 15 stycznia 2012 - 07:26
#5
Napisany 16 stycznia 2012 - 10:26
termastyl, o 15 stycznia 2012 - 07:26 , powiedział:
grzejniki są tak właśnie przewidziane: jeden do garażu a drugi do kotłowni, mają pracować "przy okazji" bo nie potrzebuję w tych pomieszczeniach stałej, wysokiej temperatury
do czego miałby służyć zawór różnicy ciśnień ?
#6
Napisany 16 stycznia 2012 - 06:07
#7
Napisany 17 stycznia 2012 - 08:16
co do pompy po stronie rozdzielaczy to właśnie się zastanawiałem czy nie ma pomp "proporcjonalnych", które sobie poradzą z takim dużym oporem przepływu, jeżeli nie ma to zawór różnicy ciśnień jest wskazany, DZIĘKI ZA UWAGĘ
z drugiej strony można dać słabszą pompę akceptując, że czas ogrzania wszystkich płyt wydłuży się zanim temperatura w domu się ustabilizuje
między termostatami a siłownikami jest tzw listwa pompowa, jeżeli którykolwiek termostat załączy siłownik to listwa równocześnie daje sygnał na pompę, sygnały z listw chcę zsumować i dodatkowo przekazać na piec (sygnał załączania pieca)
kaloryfery od góry będą zabezpieczone temperaturowo termostatami a garaż jest w obrysie domu i nie sądzę żeby było w nim poniżej 5st ale gdyby to zawsze mogę założyć w garażu regulator bezprzewodowy i dodać sygnał z niego do załączania samego pieca (bez pompy zasilającej rozdzielacze)
w domu będą płytki i panele ale i tak piec nie ma podawać więcej niż 35 na wejściu do rozdzielacza (bo przecież każdy piec ma ustawianą temperaturę CWU i CO) więc nie widzę tu problemu
Ten post był edytowany przez Jarek dnia: 17 stycznia 2012 - 08:24
#8
Napisany 18 stycznia 2012 - 05:11
#9
Napisany 18 stycznia 2012 - 08:48
termastyl, o 18 stycznia 2012 - 05:11 , powiedział:
sprzęgło i dodatkowa pompa za nią są po bo nie chcę przeciążać pompy pieca, ale w sumie ... muszę to przemyśleć
Ten post był edytowany przez Jarek dnia: 18 stycznia 2012 - 08:48